| Автор: | Dmitry 65 [ 18 ноя 2025, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
Ну раз 24 вольта есть, это питание цепей реле, значит штатный БП работает. |
|
| Автор: | sergey_f1 [ 19 ноя 2025, 08:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
Dmitry 65 писал(а): Ну раз 24 вольта есть, это питание цепей реле, значит штатный БП работает. 24 вольта как раз и нет. я об этом написал в описании проблемы. возможно вас ввела в заблуждении надпись на фото-там я указал куда должно приходить 24 вольта. по факту туда приходит 2.5 вольта при подключенной процессорной плате и 76 вольт при отключенной. |
|
| Автор: | Dmitry 65 [ 19 ноя 2025, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
Откуда такое напряжение 76 вольт что блок питания в разнос идет получается. Тогда процплате уже конец пришёл. Может измеряешь неправильно На исправном контроллере какое напряжение при отключенной плате?
|
|
| Автор: | sergey_f1 [ 19 ноя 2025, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
нет у меня исправного контроллера под рукой. замеры делал в одной и той же точке-при подключенной процплате-2.5вольта, при отключенной-почти 76вольт. процплата абсолютно живая-при подаче на нее 24 вольта плата включается, на экране появляется информация, кнопки работают. причем 24 вольта я подавал на контроллер в сборе-т.е. обе платы были соединены. 24 вольта подавал от внешнего источника. |
|
| Автор: | sergey_f1 [ 19 ноя 2025, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
Dmitry 65 писал(а): Откуда такое напряжение 76 вольт что блок питания в разнос идет получается. Тогда процплате уже конец пришёл. Может измеряешь неправильно я вроде в описании проблемы указал-при подключенной процплате напряжение питания составляет 2.5 вольта. |
|
| Автор: | sergey_f1 [ 19 ноя 2025, 13:55 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC | |||
при подаче питания с внешнего источника плата запускается
|
||||
| Автор: | Evgeniy811 [ 19 ноя 2025, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
Из всего вышесказанного выходит что родной БП под нагрузкой не тянет. Мне не совсем понятно- а общее питание устройства от чего? От сети и потом на микросхему top232gn? Или еще какой-то источник имеется? Что-то я здесь импульсных трансформаторов не наблюдаю
|
|
| Автор: | sergey_f1 [ 19 ноя 2025, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
Evgeniy811 писал(а): Из всего вышесказанного выходит что родной БП под нагрузкой не тянет. Мне не совсем понятно- а общее питание устройства от чего? От сети и потом на микросхему top232gn? Или еще какой-то источник имеется? Что-то я здесь импульсных трансформаторов не наблюдаю ![]() да, общее питание идет от сети 220в через микросхему top232gn. гальванической развязки никакой нет. вот поэтому я и застрял-была бы стандартная импульсная схема-было бы проще. саму микросхему top232gn я уже поменял-ничего не изменилось. |
|
| Автор: | sergey_f1 [ 19 ноя 2025, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC |
вот что нашел на просторах- "На нижней плате мы видим более интересные вещи. Здесь расположен источник питания на микросхеме TOP232G. Сама по себе микросхема (контроллер импульсного источника питания) очень распространенная, но здесь она применяется в несколько необычном включении, без трансформатора. Получается простой понижающий импульсный преобразователь напряжения, понижающий напряжения от сетевого (85 — 240В) до 24В постоянного тока. Блок питания не изолирует устройство от сети! Цифровая «земля» и общий провод дискретных входов оказываются связаны с «нулём» сети напрямую". |
|